       三菱的PLC   型號是  Q06H     一直連接不上    我用的是筆電  接口是USB   232  吧   提示的錯誤時如圖。  本人也不清楚程序有沒有加密 。  還有就是  供應商給了我們程序。但是自己就是一直和PLC  連接不上。很急。        我的步驟就是 直接拿了根數據線 一頭插在筆電上  一頭插在 PLC  上面的USB 接口上  再打開 GX  8.6   讀取   就出現了  如圖 提示    。是不是我有什么步驟沒有做啊  。。  。。。。    個人光伏行業。


yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2025-04-13
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-21 21:01
看你的截圖應該是屬于COM口沒有設置對呢,就算你用的是USB口,但是他是轉的也是屬于COM口,你可以再我的電腦 設備管理器里看到端口是多少,然后設置就好了