玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

fengyuwuzu12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 154 點
下載積分: 649 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-07-11
最后登錄: 2019-12-05
查看fengyuwuzu12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-25 20:43
各位大蝦,小弟最近在做無功補償,設計的時候看以前老師傅的圖紙,他把電流互感器放在了隔離開關的前端,但我看書跟標準都是把電流互感器放在隔離開關的后面,我想問下放前放后有什么不一樣嗎?電流互感器是用來計量用的。

hbhgys
做一個快樂的維修人員
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 132 點
下載積分: 525 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2025-05-07
查看hbhgys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 23:58
電流取樣的互感器方隔離開關前面,指示用互感器方隔離開關后面