我在調試一個程序過程中發現保持繼電器在斷電或STOP后并非保持著的,它在PLC通電或由STOP至RUN轉換的瞬間恢復啟動的,我用保持計數器檢測到了保持繼電器的上升沿,這個現象給我的程序帶來了麻煩,有人遇到過嗎?
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-03 08:59
即使X0保持接通也是這樣的
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-05 11:47


用GX works2 測試也是如此,有沒有哪位師傅能解決這個問題啊?
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-05 12:58
我想在故障發生時,用故障信號驅動TRD指令記錄故障發生時間,如果這樣,那么在查看前開關機或者由STOP轉至RUN就會失掉這個記錄。
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-05 13:14


X0為故障信號。
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-05 14:25
M500  D500~D506  C100都是斷電保持的。