玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

daotianbai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 492 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2019-10-25
查看daotianbai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 01:21
110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析下 謝謝!!!
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 754 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2025-11-29
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 22:13
重新 換下接頭和熱繼電器以及接觸器螺絲鎖緊就好了可能是接觸不良