樓主  發表于: 2012-06-02 07:41
新手請教師傅們,S7-200CN用SCR SCRT SCRE編寫梯形圖,程序中用了雙線圈,把程序下載到PLC運行,為什么雙線圈第一個狀態無輸出呀?
byf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1094 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-08-05
最后登錄: 2018-09-25
查看byf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 08:23
請問我用的是SCR SCRT SCRE指令,它是否和三菱步進指令類似,可以使用雙線圈。謝謝。
byf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1094 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-08-05
最后登錄: 2018-09-25
查看byf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-02 08:42
例如簡單的星角啟動電路,Q0.1和Q0,.2星啟、Q0.1和Q0.3角運行。用SCR SCRT SCRE指令編程,在PLC運行時,星啟時Q0.1無輸出Q0.2有輸出、時間到轉換成運行時Q0.1和Q0.3有輸出。星啟時Q0.1無輸出啟動不了呀。
byf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1094 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-08-05
最后登錄: 2018-09-25
查看byf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-02 18:07
明白了,謝謝