困惑:
1、請問如何讀取出PLC的M斷電保持繼電器的狀態(在監視中可以讀取),并保存下來,如M500的狀態是置位的,保存程序在電腦上時把這條信息也保存下來。
2、如何把上面保存下來的如M500已置位的信息存儲到PLC中
PLC為FX2N系列
非常感謝,每次維護程序都特別的麻煩。
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-12-05
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 17:56
同意樓上的
把M 的狀態寫入 斷電保寄存器D 中。
本帖最近評分記錄: