公司有兩臺22KW空壓機,想做變頻改造,有幾個問題想請教高手:1,電機是西門子,現在的機體內溫度很高,降速后電機的溫升是否有問題。2,空壓機原來的控制器上的相關保護參數能否用人機來設置。3,原來的溫度傳感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相關的保養項目是否有影響,主要是過濾器及油更換。5,改造后的穩定性如何。有做過的高手,能否提供一些建議。

  謝謝
chenfuyao88
米老鼠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3898 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2009-04-22
最后登錄: 2017-12-05
查看chenfuyao88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-16 12:12
無需加PLC和傳感器,只需要把空壓機控制器換成變頻專用型的就可以啦,你選用的變頻器只要兼容這控制器就OK,  這個做下來成本低,