有一臺設備,需要有五到六個不同的加減速時間,通過三菱PLC與三菱變頻器FR-D720來實現,本人看了變頻器的手冊,可找不到有五個以上的不同加減時間來設定,請那位大俠幫忙下。。在在此謝謝了!
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 3998 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-12-08
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-08 11:23
FR-F740可以用RH,RM,RL,REX的組合,設定4-15速的頻率
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 3998 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-12-08
查看jxh668的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-08 11:30
可以用RH,RM,RL的組合,設定7速的頻率