玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-23 12:22
對于三菱特殊模塊 AD模塊和DA模塊我這么認為對嗎?
AD模塊就是模擬量輸入模塊
DA模塊就是模擬量輸出模塊
接下來在問下 我有一個程序原先用的是2AD模塊 現在因為某些原因我想用4AD代替,那么我就想問了。。。這樣可以嗎?需不需要改變程序! 如果需要怎么改? 謝謝!
在問2AD與4AD區別!
謝謝大家的意見! 晚上我把程序發上來 大家看看!
[ 此帖被小小一電工在2012-04-24 12:25重新編輯 ]
每天一點點
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-12-05
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 18:35
2AD是二個通道
4AD是四個通道
我沒試過,但我認為,如果你用4AD代替2AD,還是用二個通道,那么應該不用改程序
反正用二個通道,因此另外二個通道不用開通.

我編過一個設備,要用2AD,但采購買來4AD,裝上后,程序開通二個通道,一樣用.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 熱心助人
  • 活到老學到老:還有 8  分沒學到