玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2025-12-07
查看double_z的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-12 10:32
我將PT模塊與4個pt100連接 ,然后采集數據,用觸摸屏顯示出來,但是顯示的溫度和實際的溫度相比,反應總是慢10幾秒,將PT100從熱水里拿出來,他也要1分鐘左右才能顯示回到室溫,求解[實際溫度是用溫度計來測量的]
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 956 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-12 14:01
你的溫度計從熱水里拿出來后也不可能很快回到室溫的吧,顯示的滯后應該與你的PT模塊的采集周期設定有關