我將PT模塊與4個pt100連接 ,然后采集數據,用觸摸屏顯示出來,但是顯示的溫度和實際的溫度相比,反應總是慢10幾秒,將PT100從熱水里拿出來,他也要1分鐘左右才能顯示回到室溫,求解[實際溫度是用溫度計來測量的]
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 5 篇
發帖數量: 763 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 7466 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-09
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-14 20:41
你說的實際溫度是用標準溫度計測量的不?