玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

超越無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 262 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2018-06-26
查看超越無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-07 17:11
三菱fx系列的plc有辦法使輸入點用pnp的傳感器嗎?npn的就不用說了
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 5 篇
發帖數量: 763 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 7466 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-07
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-07 18:43
FX3U的S/S端子可以切換,能直接用PNP的傳感器...

但不可以混用
不懈努力,一切皆有可能 ...