圖片:
為防止大容量濾波電容開機時對電路的沖擊,這樣的接法有誰試過沒有,R是大功率的電阻,C是大容量的濾波電容。請問下,如果電容為2000UF,需要多大功率,多大阻值的電阻R???謝謝!!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 14:16
電容的容抗計算公式Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C);這樣可以知道你在該電壓下啟動時的電流值,要限制到你規定的電流范圍,就知道該串聯電阻的阻值與功率。
這個線路需要在電阻上并聯一個觸點,一些變頻器、伺服驅動器應用比較常見,電容完成充電過程后將電阻旁通掉。
樓主留言:
謝謝了,我接了個2歐姆50w的電阻和一個時間繼電器,搞定了,效果還可以。