樓主  發表于: 2011-12-21 22:23
一臺0.75KW220V東元變頻器,常出現自動停機倒計時,低頻時起動出現抖動,測輸出三相電壓正常,用燈泡接上在10HZ以下是一閃一閃的,轉速頻率如能上升則運轉如常.如只抖動,則很快倒計時.顯變頻器過載.請各位大師不惜多多指教.謝謝
wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-21 22:58
檢查了電壓正常無下降現象,,驅動板用在別機也是正常.
wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-22 12:41
已試過恢復參數,電機在同一型號變頻器使用正常,也試過調試電壓參數,毛病照舊,如空載時,20HZ以運行可用手按停電機.,但三相輸出電壓是一樣.請各位多多指教,謝謝