伺服上的Z相輸出(集開極輸出)的信號怎么沒有?伺服用的是外部24V開關電源,電源的負極和PLC的0V短接起來,然后Z相輸出CZ接到X0上,但電機運轉的時候X0沒有輸入。是接線錯誤還是像這樣的方式根本得不到Z相信號。請各位指教,謝謝!
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 23:35
使用脈沖捕捉功能。X0對應的是M8170。