樓主  發表于: 2008-04-28 20:12
想問下大家一個簡單的問題~??
繼電器輸出型的PLC要反并接續流二極管~~~那晶體管輸出的也是否要反并接續流二極管呢?????
abcl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看abcl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-22 01:56
同意一樓的做法
abcl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看abcl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-26 19:22
電感在關斷的瞬間由于它的電流不能突變會產生高壓,此高壓易燒壞與它相連的元件,所以要用一個二極管反向并聯以釋放能量.而晶體管如果在它的旁邊正向并聯二極管會短路,而反接卻不能旁路因關斷產生的高頻脈沖,所以大部分的電路都是在晶體管的旁邊并聯阻容支路來保護晶體管.