樓主  發表于: 2011-11-23 22:17
   遇到一個分揀線項目, 有感應器檢測工件姿勢,   假如姿勢正確,直接由主站程序完成自動分揀;
假如姿勢不正確,由從站程序負責糾正姿勢后,再由主站程序完成分揀.
我用步進程序寫程序,主站/從站該怎么表達啊?

補充:我寫的是--:::主站程序(工件運行到機械手前)----從站程序(啟動糾正姿勢)----主站程序(自動分揀)
現在下到PLC里面去了,運行不了,什么都動不了,

問;問題出現在哪里啊?

我用的三菱FX2N系列
[ 此帖被白發人生在2011-11-23 23:12重新編輯 ]
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-24 12:42
你這個是廣東省編程競賽的學生項目,不符合實際應用,我們對你不感興趣啊…