小弟有個項目,用S7-300讀6SE70變頻器電流值,正常運行時讀取的數據經常出現0的情況,各位大俠給支個招看有什么解決辦法,感謝!!!
hbpzh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 588 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-10-11
最后登錄: 2023-09-07
查看hbpzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-28 21:59
改用光纖,多加兩個OLM