FX-2N上連接了一個232BD通訊模塊,PLC的編程口RS422與觸摸屏連接,但調機時要斷開摸屏連接電腦監測不到觸摸屏,沒有用過通訊模塊不知怎么使用才能進行PLC和觸摸屏同時監測。請指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163140 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 22:56
232BD需要電腦上也是232口,使用RS232線纜即可連通。2-3   3-2   5-5的接線方式。