s7-200 224xp q0.0源型輸出如何改為漏型輸出?我要和mr-j2s 伺服連接的?大家用過隔離光耦轉換的嗎?
qcl8222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 174 點
下載積分: 610 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-11-15
查看qcl8222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-10 23:38
你可以加個PNP的三級管  型號為9012  就可以