[TO K2 K1 K4 K4]  是否可以這樣理解?

把K4、K5、K6、K7分別傳送到第二模塊的#1、#2、#3、#4中???

另外關于TO指令,兩本參考資料給出的表達不同,不知道哪種是錯的,高手幫忙分辨一下!!!

《從入門到精通三菱FX2N PLC技術與應用》:

[TO K2 K5 D10 K1]   把D10的數據 傳送 到第二模塊的#5中

《三菱FX2N 編程手冊》:

[TO K1 K2 D0 K1]   向第一存儲器(BFM)#12  寫入 D0 的數據
liuchangqing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 179 個
工控威望: 321 點
下載積分: 980 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2011-10-29
最后登錄: 2025-06-16
查看liuchangqing的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-04-03 10:09
頂三樓