我公司的沖床是用臺達變頻器調速的,沒有殺車電阻,飛輪很大。當把加減速時間設定得很長時,只要把設定頻率減1HZ就報過壓,這時電機并沒有被飛輪反驅動,不可能是發電狀態,
怪。(原裝的變頻器是廠家特定的,沒有以上異常。)哪位能幫解釋一下。
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 428 個
工控威望: 562 點
下載積分: 18406 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2025-11-18
查看堅士人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 16:42
看看電機 額定電壓。如是220電機,變頻器是380V則會報過壓。把變頻器輸出電壓設置為220VOK .