樓主  發表于: 2011-09-08 09:11
三菱PLC最大負載感性AC80VA,120/240  
想用一個點帶幾個接觸器,只是接觸器上面線圈沒有功率參數,
如果要想帶施耐德的LC1-D25  接觸器 線圈電壓220V單點能帶幾個接觸器呢?
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 8154 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 842(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2025-12-02
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-25 10:57
我就是三菱PLC直接帶交流接觸器,用了好多年也沒出過問題。