玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

kingboy012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 169 點
下載積分: 3259 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-11-13
最后登錄: 2025-11-01
查看kingboy012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-31 20:04
我廠是一家日產2500T水泥生產線,使用ABB公司的DCS,7年左右一直穩定運行未出現系統故障導致停機事件,從今年開始模塊故障頻繁出現,I/O模塊更換較多,近來開始出現CI830通訊模塊故障,影響范圍較大,昨日突然出現高溫風機、煤磨通風機、DLD生料稱等設備同時跳停,首先檢查是DI810模塊,但現場運行、備妥信號均正常,中控顯示運行及備妥信號閃爍,初步判定是通訊故障,更換后一切正常,但奇怪的是CI830下還有一部分信號正常,不知道是什么原因導致的,將更換下來的CI830模塊更換到不重要的位置裝上,后了不到十天又出現同樣問題。后檢查模塊內積灰較多,再遇到夏季連陰雨天氣導致。
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+11(ymmfa) 提前升級,希望以后多獻 ..