做一個工程,上位機為Intouch,PLC是S7-200,用modbus通信,30001讀AIW0,讀出來的數是6400-32000之間,我寫腳本怎么不能轉化成0-100量程的實際值,
請問,寫的腳本怎么不能改變從PLC讀的AIW0,還有用modbus怎么讀實數,比如VD100,
請大家指教,謝謝
boyxpf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看boyxpf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-31 17:53
Intouch怎么寫腳本才能把AIW0改成0-100的實際值,謝謝
boyxpf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看boyxpf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-31 17:59
寫了個應用程序腳本,定義ZZ為內存實數,ZZ=(100-0)*(AIW0-6400)/(32000-6400);運行ZZ只為0