樓主  發表于: 2011-08-03 12:34
PLC沒報警,三菱PLC輸出自動全OFF,
輸入也正常,
再啟動后又有輸出了,過個把小時。輸出又全沒了。
怎么回事情?
程序是自己做的。
里面也沒有禁止輸出的段。
[ 此帖被a475100193在2011-08-03 12:48重新編輯 ]
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 19:58
輸出有短時的短路現象。如機器的線路在機器動作時有摩擦現象,時間長了破皮間隔短路了。