玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45912 分
在線時間: 1228(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2025-12-09
查看rockey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-21 16:57
圖片:
大家好,我現在有個程序的時間繼電器前面條件沒有滿足怎么會自動計時,不知道是什么原因引起的
前面的條件S54導通,M512不通,Y5不通
tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 971 點
下載積分: 3598 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-11-18
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 19:08
Y5的線圈所對應的程序應放在上訴程序的前面。否則,有可能出現上訴問題。
tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 971 點
下載積分: 3598 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-11-18
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-22 19:57
PLC程序執行是掃描方式的。在第1個掃描周期時,你把S44線圈放在此程序的前面,M512,Y5的線圈放在后面,在執行此程序的時候,M512,Y5的線圈還沒有動作,M512和Y5觸點都是導通的。所以,當S44閉合時T155就會動作。