玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

yluo08
https://gk2009.taobao.com/
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 1584 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2025-06-14
查看yluo08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-10 16:33
三菱PLC FX1s-14MR-001是直流輸入,還是交流輸入?怎么看?怎么區分?(我知道是繼電器輸出的)
我是剛接入PLC請各位朋友幫我講解一下,謝謝!
  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:13重新編輯 ]
工控元件2009淘寶店鋪
https://gk2009.taobao.com/
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 851 點
下載積分: 1416 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-12-08
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-11 08:14
吼吼!其實我想說的是:有交流輸入模塊,如QX10是100-120VAC。QX28是240VAC
樓主留言:
謝謝