施奈德變頻器為什么會嗡嗡響呢(不是風扇在響),4KW小功率
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-10 17:13
5樓說的對,先檢查載波設置,還有一種情況是變頻器開關電源有問題,也會有吱吱聲的。