玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-26 18:39
如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
groovy101
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 142 點
下載積分: 510 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2025-10-12
查看groovy101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 18:03
按照樓主描述的情況,現場可能不方便用銅排。0.6/1KV   240mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構的額定載流量397A,獨芯的額定載流量為630A左右;0.6/1KV   300mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構的額定載流量445A,獨芯的額定載流量為740A左右。建議采用雙240或雙300獨芯電纜供電,或者采用3根 300mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構電纜供電。另外,樓主要進行無功補償,這樣實際工作電流就沒這么大。