樓主  發表于: 2011-06-18 09:11
   各位老師兄弟姐妹早上好!小弟第一次買了一塊MD306L文本屏來學習,但不知怎樣用,附圖是我編的梯形圖,如要用文本屏改變T0和C0的數據,那梯形圖該怎樣編?文本屏又該怎樣設置?望各兄弟姐妹指導指導,謝謝!
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 1171(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-12-08
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-19 14:46
              把梯形圖的CO K100 改成C0 DXXX; TO K40改成T0 DYYY  
              在文本的組態軟件里添加兩個寄存器,第一個寄存器號選擇DXXX 寄存器性質選擇:設定
       第二個寄存器號選擇DYYY  寄存器性質選擇:設定
實際應用中,你最好用斷電保持的寄存器,要不你停一下電就要重新設數據了,這要看你用什么牌子PLC ,每家的斷電保持的寄存器都不一樣
      
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
    linglong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 276 個
    工控威望: 445 點
    下載積分: 1421 分
    在線時間: 1171(小時)
    注冊時間: 2008-07-13
    最后登錄: 2025-12-08
    查看linglong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-06-19 14:49
    還有你程序不太對
    LD X2                OUT C0 K100     該為   LDP   X2      OUT     C0    DYYY