樓主  發表于: 2011-04-30 09:11
請問各位,不用定位模塊,直接用PLC控制伺服,控制要求是在位置模式時,機器行走位置到一半的時候按下停止,當重新啟動時能接著把剩下的距離運行完成,怎么才能做到?急急急急。。。。。。。。。。。。。
zqf198729
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zqf198729的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-19 21:06
用絕對位置就行了,無論你怎么停設定了比如設定了500 最終都是走到500為止