樓主  發表于: 2011-04-23 09:41
   小弟用的是ALPHA5000系列變頻器,V1.10           ;目前接入一個壓力傳感器,是4-20mA信號的,正極接24V+,負極接在AI1上;端口X1定義為FWD,X1與COM口外接一個繼電器來控制正轉運行輸出與否;PLC端口與24V短接
      這樣接上之后水泵不轉,變頻器沒有輸出電壓,為什么呢?感覺上設定的都差不多了,是接線錯了還是遺漏了哪個個項?請高手指點一下,很急,坐等
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 542 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2025-09-22
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 13:13
不是很清楚,能否傳圖上來!!
QQ32135553
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 542 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2025-09-22
查看lu831226的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-24 10:52
你有沒有把模擬輸入信號的開關撥到電流位置呢,默認是輸入的電壓哦!!
QQ32135553