玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-17 18:50
鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題)
應該怎么辦才好呢?


283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2025-10-21
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-18 11:46
風機屬于二次方類負載,隨轉速的增加,輸出功率成三次方增加,啟動沖擊很大。一般直接啟動都采用關小或全關風機出口閥門,讓風機順利啟動后再逐步打開,這樣可以減小啟動時的沖擊電流。或者只有加大熱繼的整定值或采用軟起、變頻器等設備。